• 电气设备
  • 机电设备
  • 电子设备

由于环境温度升高,会使得设备表面温度升高,超过70度的绝对温度限值,高温会使得部分电气设备加速老化,如电容,增加事故发生的概率

  • 三相母排

    C相与另外两相差了18℃,超过温差15℃限值。

  • 电气接头

    A、C相和B相温差超过20℃,超过温差15℃限值。

  • 电容器

    电容器所在的环境温度不能超过40℃,否则可能会引起爆炸事故。

  • 变压器

    一般变压器的出线接头不能超过70℃或三相温差不能超过15℃。油浸式变压器需定期检测:冷却循环箱、油枕液位;干式变压器还需检测:铁芯。

仪器型号详情

  • Fluke 568EX
    红外测温仪

    * 可用于 Class I Div 1 和 Div 2 或 Zone 1 和 2 危险环境中。
    * 测温范围:-40℃~800℃
    * D:S 50:1
  • 全优系列免调焦型热像仪
    TiS10/20/40

    * 免调焦快速成像设计
    * 高低温自动捕捉
    * 500万可见光数码相机
  • 专家型热像仪
    Ti200/400/Ti480/TiX520

    *MultiSharp多点对焦
    (Ti480/520)
    * LaserSharp激光自动对焦
    * 高灵敏电容触摸屏
    * 可互换镜头

免费下载

所有申请者,可获赠电子版
《福禄克红外热像设备预测性维护手册》